lexrider
ПромАльп тут с: 14 окт 2011, 10:04 Сообщения: 57 Откуда: Poltava Репутация: 5
|
ЦПС для швов элеватора
Привет. Подскажите сколько в среднем необходимо сухой цементно-пещаной смеси (кг) для заделки швов железно-бетонного сборного элеватора в расчете на погонный метр. Ориентировочно хотя бы, чтобы потом не пришлось лишний песок вывозить а еще хуже довозить. И есть ли смысл колотить самостоятельно или все же лучше доплатить и использовать готовую смесь?
|
22 мар 2018, 15:44 |
|
|
ivan_susanin
ПромАльп тут с: 28 окт 2011, 17:42 Сообщения: 1670 Откуда: Днепродым Репутация: 42
|
ЦПС для швов элеватора
глубина шва в см умноженная на ширину шва в см и умноженная на 100 - получишь объем в см3 на одного метра шва ширина мешка в см умноженная на высоту и умноженная на глубину - получишь объем мешка в см3 объем мешка делишь на объем шва - получаешь на сколько метров хватит одного мешка размеры выясняешь по месту или по конкретной документации к объекту. пример: Приложение к ГОСТ 11024-84
Последний раз редактировалось ivan_susanin 22 мар 2018, 21:04, всего редактировалось 3 раз(а).
|
22 мар 2018, 20:49 |
|
|
lexrider
ПромАльп тут с: 14 окт 2011, 10:04 Сообщения: 57 Откуда: Poltava Репутация: 5
|
ЦПС для швов элеватора
Спасибо, то что по месту высоту на глубину на длину и получить объем это хорошо, но есть же нормы по которым шов в СОГ панелях должен быть определенного размера ну и как минимум есть практический опыт у кого то. По факту получится другая цифра но для начала чтобы положить в смету нужно хоть чтото - ну например "мешка хватает в среднем нам на 5(25) метров шва"
|
22 мар 2018, 20:53 |
|
|
Kuzmij
ПромАльп тут с: 11 дек 2010, 08:52 Сообщения: 1589 Откуда: Kharkiv Репутация: 40
|
ЦПС для швов элеватора
а есть дефектный акт? если есть, то в нем обычно указывается глубина , от которой можно плясать при расчетах, если таковой нет, то можно принять площадь поперечного сечения шва например 50 см*2, и исходя из этого рассчитать обьем смеси обычные смеси недолго живут в условиях вибрации, давления и прочее, лучше заказать ЦПС с модификаторами,вроде как днепряне делают неплохие смеси
|
22 мар 2018, 21:05 |
|
|
lexrider
ПромАльп тут с: 14 окт 2011, 10:04 Сообщения: 57 Откуда: Poltava Репутация: 5
|
ЦПС для швов элеватора
Спасибо за ГОСТ и за 50см2 - от них пока и буду отталкиваться. А как смесь называется SILTEK В-25 или А39 Сонант ?
|
22 мар 2018, 22:04 |
|
|
ivan_susanin
ПромАльп тут с: 28 окт 2011, 17:42 Сообщения: 1670 Откуда: Днепродым Репутация: 42
|
ЦПС для швов элеватора
смесь в принципе любого производителя, лучше крупнозернистую, меньше усадка. в любой "ремонтной смеси" главный показатель "слой заполнения" - 3мм, 5мм, 10мм, 50мм, 100мм... чем выше характеристика производителя, тем выше гарантия что "не порэпается" :).
|
23 мар 2018, 07:26 |
|
|
Kuzmij
ПромАльп тут с: 11 дек 2010, 08:52 Сообщения: 1589 Откуда: Kharkiv Репутация: 40
|
ЦПС для швов элеватора
http://www.lidersh.com.ua/shop.php?iid=25&category=Материалы+для+отделки+стен+и+потолков+%09+%09+&action=item&subcat=Штукатурки&title=ремонтно-штукатурная-смесь-усиленная-рш-2
|
23 мар 2018, 08:45 |
|
|
lexrider
ПромАльп тут с: 14 окт 2011, 10:04 Сообщения: 57 Откуда: Poltava Репутация: 5
|
ЦПС для швов элеватора
судя по ГОСТУ выше площадь разреза 16см2 получается ...50 как-то многовато для усредненного значения
|
23 мар 2018, 21:03 |
|
|
Kuzmij
ПромАльп тут с: 11 дек 2010, 08:52 Сообщения: 1589 Откуда: Kharkiv Репутация: 40
|
ЦПС для швов элеватора
Цитата: судя по ГОСТУ выше площадь разреза 16см2 получается какие ты параметры брал? в ГОСТе есть разные параметры))) бери самый наибольший))
|
24 мар 2018, 08:19 |
|
|
ivan_susanin
ПромАльп тут с: 28 окт 2011, 17:42 Сообщения: 1670 Откуда: Днепродым Репутация: 42
|
ЦПС для швов элеватора
сходи в техническую библиотеку, возьми книгу "Герметизация швов и стыков сборных зданий"(Герметизация стыков сборных зданий и железо бетонных конструкций), это еще сссровская, толково написанная, без нынешних маркетингов. в ней все, и по материалам, и по расчетам, и по чертежам, и все с привязками гостов, в принципе на нее можно и ссылаться в технологиях, утвеждена несколькими министерствани, на уровне нормативных актов. легкая в прчтении, не толстая :), иллюстрирована.
|
24 мар 2018, 16:54 |
|
|
lexrider
ПромАльп тут с: 14 окт 2011, 10:04 Сообщения: 57 Откуда: Poltava Репутация: 5
|
ЦПС для швов элеватора
Kuzmij писал: какие ты параметры брал? выше ГОСТ выложил Иван, по нему и смотрел и вот тут есть ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ПОЛНОСБОРНЫХ ЗДАНИЙ ПОЛИМЕРАМИ " Цитата: проектная ширина стыка (b) - 20 мм, максимальная (bтах) - 50 мм, минимальная (bтin) - 10 мм, устье - 15×15 мм×45°; Книги посмотрел, спасибо, нашел для себя вот интересную инфу http://aquagroup.ru/normdocs/472
|
25 мар 2018, 11:42 |
|
|
lexrider
ПромАльп тут с: 14 окт 2011, 10:04 Сообщения: 57 Откуда: Poltava Репутация: 5
|
ЦПС для швов элеватора
По своему вопросу нашел книгу "Железнобетонные бункера и силосы" в которой указано что ширина шва 20мм а в вертикальных швах 30мм соответственно в другом источнике глубина 80мм ну и получаем 20*80=16см2 и 30*80=24см2 в разрезе. Только маловато как-то смеси на 100м.п. получается при таком расчете...0.16?
|
25 мар 2018, 13:45 |
|
|
|