 Как все-таки правильно дюбелить пенопласт? 
Автор Сообщение
Аватара пользователя

ПромАльп тут с: 29 дек 2013, 14:46
Сообщения: 9
Откуда: запорожье
Репутация: 0
Посмотреть комментарии к репутации
Сообщение Как все-таки правильно дюбелить пенопласт?
расчетные 6-8 штук на квадрат.Это если листы 1м.кв,а если 0.5?

21 фев 2014, 12:58
Профиль
Аватара пользователя

ПромАльп тут с: 16 сен 2012, 22:53
Сообщения: 186
Откуда: Запорожье, Кривой Рог
Репутация: 5
Посмотреть комментарии к репутации
Сообщение Как все-таки правильно дюбелить пенопласт?
5 штук,можно 3 но это портит карму :-)

21 фев 2014, 21:55
Профиль

ПромАльп тут с: 24 дек 2012, 04:04
Сообщения: 149
Откуда: Хмельницкий
Репутация: -20
Посмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутации
Сообщение Как все-таки правильно дюбелить пенопласт?
9 штук на лис 1-1.5

21 фев 2014, 23:23
Профиль
Аватара пользователя
Сообщение Как все-таки правильно дюбелить пенопласт?
lumen04 писал:
это портит карму

Я те дам 3 штуки!))))) 5 штук минимум на стандартный лист 0,5 и 9 штук на метровый.

22 фев 2014, 02:09
Аватара пользователя

ПромАльп тут с: 28 окт 2011, 17:42
Сообщения: 1670
Откуда: Днепродым
Репутация: 42
Посмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутации
Сообщение Как все-таки правильно дюбелить пенопласт?
ДСТУ Б В.2.6-36:2008
дает рекомендации:

при использовании листа пенопласта 1000х500 мм

на зданиях
до 5 этажей - 4 шт на метр2
5-16 этаж - 6 шт на метр2
16-25 этаж - 8 шт на метр2

при этом один дюбель по схеме бьется в центр плиты, остальные в стыки.
===============================================================

Отступление (ИМХО)
В стандарте не наведен расчет на монтаж плит 1000х1000 мм, а при несомненном уменьшении количества швов за счет использования плит большей площади общее количество дюбелей на квадрат сократится.
Пример:
Лист 1000х1000 прибит в центре и по углам - общее количество дюбелей на метр2 <= 3

10 сен 2014, 21:21
Профиль

ПромАльп тут с: 20 апр 2012, 12:44
Сообщения: 350
Откуда: Харьков
Репутация: -28
Посмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутации
Сообщение Как все-таки правильно дюбелить пенопласт?
кашу маслом не испортишь!
если нужно-бей ,а не считать!!!дюбель стоит 35-80 копеек,а переделка-намного дороже.
так что-не жалеть!!

11 сен 2014, 06:42
Профиль
Аватара пользователя

ПромАльп тут с: 20 авг 2011, 12:30
Сообщения: 465
Откуда: Харьков
Репутация: 24
Посмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутации
Сообщение Как все-таки правильно дюбелить пенопласт?
адекватный писал:
дюбель стоит 35-80 копеек

Есть и по 1 грн, сегодня покупал 10х200.

11 сен 2014, 22:19
Профиль

ПромАльп тут с: 01 дек 2014, 11:23
Сообщения: 4
Откуда: Днепропетровск
Репутация: 0
Посмотреть комментарии к репутации
Сообщение Как все-таки правильно дюбелить пенопласт?
100x100 см- нижний ряд на 5 дубелей (3-по низу-10-15 см от края,2 по верху
,ближе к углам (контролировать расстояние от краев-чтоб стыки совпали максимально,прижать или деформировать край наружу забивом дюбеля.) Также Дюбеля стараться бить в места,где лист намазан раствором. Следующие ряды бить на 4 дюбеля (излишне не деформировать лист пятым дюбелем в средине).
50x50 см бить 3 дюбеля в ряд-зигзагообразно
листов по углу фасада и по линии откосов,проемов и т.д. не касается.

01 дек 2014, 12:08
Профиль
Аватара пользователя

ПромАльп тут с: 07 июн 2011, 22:05
Сообщения: 149
Откуда: Киев
Репутация: 40
Посмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутацииПосмотреть комментарии к репутации
Сообщение Как все-таки правильно дюбелить пенопласт?
ivan_susanin писал:
ДСТУ Б В.2.6-36:2008
дает рекомендации:

при использовании листа пенопласта 1000х500 мм

на зданиях
до 5 этажей - 4 шт на метр2
5-16 этаж - 6 шт на метр2
16-25 этаж - 8 шт на метр2

при этом один дюбель по схеме бьется в центр плиты, остальные в стыки.
===============================================================

Отступление (ИМХО)
В стандарте не наведен расчет на монтаж плит 1000х1000 мм, а при несомненном уменьшении количества швов за счет использования плит большей площади общее количество дюбелей на квадрат сократится.
Пример:
Лист 1000х1000 прибит в центре и по углам - общее количество дюбелей на метр2 <= 3


Радует, что уже ссылаетесь на офиц нормы!))
но, как говорится, совершенству нет предела... поэтому: 1 - в нормах не описана ветровая нагрузка на 1 кв.м. для конкретной ветровой зоны, а потому всегда есть люфт для манипуляций и маневров))
и второе - нормы подразумевают использование пенополистирола ПСБ-С-25 (т.е. весом от 15,1 кг до 25 кг) - а теперь давайте посчитаем у кого в этом году и сколько заказов было, в которых он использовал пену весом хотя бы 17 кг?)))

я бы не мудрил (что, собственно, мы и делаем) и дюбелил по стандартной схеме - один дюбель в центр и 4 по периметру, чтобы захватывали параллельные ряды теплоизоляционных плит... а при использовании плит 1000х1000 однозначного решения нет... поскольку 5 шт. это однозначно мало... и хороший ветер снимет такую плиту, оставив дюбеля в стене))

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Алексей85 писал:
50x50 см бить 3 дюбеля в ряд-зигзагообразно


полагаю, что вы имели ввиду 500х1000, а потому хотелось бы услышать откуда у вас такая норма?? на сколько я знаю, такая схема актуальна только для МВ плит...

01 дек 2014, 17:34
Профиль

Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ] 
Перейти:  
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пенопласт, декор,короед.

в форуме Предложения работы

Antoni

5

2398

12 сен 2012, 11:25

Antoni : пенопласт, декор,короед.Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно устроиться в компанию?

в форуме Главный форум

Sasha.1979

4

2407

01 сен 2012, 07:01

Sasha.1979 : Как правильно устроится вПерейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите, на, что наклеить пенопласт без дюбеления???

в форуме Виды работ и технологии

Ескен

15

7274

06 фев 2016, 22:34

-Vlados- : Подскажите, на, что наклеПерейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Утепление стен - стиродур или пенопластом? (пенопласт)

[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]

в форуме Материалы

Юрий

96

75865

19 мар 2016, 10:31

arti.cool : Утепление стен - стиродурПерейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Як правильно покрасить купол на церквi iз оцинкованоii бляхи

в форуме Главный форум

garkavka

10

7074

01 дек 2014, 12:17

Алексей85 : Як правильно покрасить куПерейти к последнему сообщению

Любые виды высотных работ

Кто сейчас на «Промальп Форум Украина»

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]

cron

Мобильная версия сайта


Форум промышленных альпинистов Украины

Copyright «Промальп Форум Украина» – Alpinisty.Net все права защищены

Полное или частичное копирование информации с сайта разрешено только с указанием ссылки на источник
Движок разработан - phpBB GroupСоздание сайтов

Высотные работы

  • Анализ сайта онлайн