Автор |
Сообщение |
Сергей Оттович
ПромАльп тут с: 21 фев 2011, 22:33 Сообщения: 803 Откуда: Москва Репутация: 14
|
Подскажите чем крепить?
werrt писал: Электролитическая пара металл-алюминий говорит сама за себя. Металл-алюминий?!
|
16 фев 2014, 14:57 |
|
|
werrt
ПромАльп тут с: 16 янв 2014, 23:20 Сообщения: 13 Откуда: одесса Репутация: 0
|
Подскажите чем крепить?
сталь
|
16 фев 2014, 17:20 |
|
|
руся
ПромАльп тут с: 12 май 2012, 10:31 Сообщения: 61 Откуда: киев Репутация: 8
|
Подскажите чем крепить?
werrt писал: можно ссылку на существование такой подсистемы?
Ссылок не искал,а пошел и сфоткал:
|
17 фев 2014, 17:10 |
|
|
werrt
ПромАльп тут с: 16 янв 2014, 23:20 Сообщения: 13 Откуда: одесса Репутация: 0
|
Подскажите чем крепить?
то , что на фото оцинкованно и покрашено. и то как оно собрано на саморезах это халтура за которую нужно рученки из попки вырывать, если сделать и убежать, то пойдет, но срок эксплуатации фасада 30-50 лет
|
17 фев 2014, 20:51 |
|
|
руся
ПромАльп тут с: 12 май 2012, 10:31 Сообщения: 61 Откуда: киев Репутация: 8
|
Подскажите чем крепить?
werrt Сразу видно твой теоретический профессионализм.Не разобравшись, хаять Ты бы лучше спасибо сказал,за то что я пыхтел на 12 этаж тебе показать,что такие фасады не редкость.Качество порошковой покраски подсистемы будет получше,чем на снаряге у крока,а ржавчина-это стружка с верхних кронштейнов.2 Надеюсь, ты заметил,что незакрытая подсистема,видимо,только наживлена по одному саморезу.3 это крыша и зачем утеплять отдельностоящую стену из пеноблока ватой , не имею понятия.4 это дело рук местных фасадчиков и фасад сделан достаточно качественно,а моя работа на короне(верхушке) этого 25 этажного дома...Демонтаж разбитой панели на крыше дома этого комплекса с фасадом 5-ти летней давности показал,что никакой коррозией и окислением там даже не пахнет и простоит он еще не один десяток.
|
17 фев 2014, 21:45 |
|
|
werrt
ПромАльп тут с: 16 янв 2014, 23:20 Сообщения: 13 Откуда: одесса Репутация: 0
|
Подскажите чем крепить?
Я подразумевал то, что не бывает просто окрашенных профилей они предварительно оцинкованы, я это могу списать на то, что я не совсем правильно понял твой текст . Я слова не написал о стружке и утеплителе. На всех фото подписано без контрольных саморезов, и я тебе даю 100% что их там не будет. У нас после хорошего ветерка в мае 2013 по городу штук 15 фасадов летало собранных не теоретическими специалистами. Ты разок смонтировал бы что нибудь под шеф-монтажом какой нибудь конторы или покрасил бы с инспектором и тогда на личности переходил.Здорово саморез в 1.2mm держится. Как говорит один мой старый знакомый "на смерть"
|
18 фев 2014, 03:30 |
|
|
Сергей Оттович
ПромАльп тут с: 21 фев 2011, 22:33 Сообщения: 803 Откуда: Москва Репутация: 14
|
Подскажите чем крепить?
werrt писал: саморезы не используются при монтаже вентфасадов из-за их коррозии werrt писал: Электролитическая пара металл(cталь)-алюминий говорит сама за себя. werrt писал: Здорово саморез в 1.2mm держится. Как говорит один мой старый знакомый "на смерть" Александр, может быть Вы уже определитесь, в чём корень зла - коррозия (сталь-алюминий) или малая толщина (1,2 мм)? А то Вы уже вторую версию озвучиваете. При этом, отчего-то, полностью игнорируя тот факт, что подсистемы бывают разные, в том числе и стальные с толщиной большей, чем указали Вы, и панели бывают не металлические. Пример таких домов я привёл на фото. Или пора Вам отказаться от Вашего категорического заявления werrt писал: саморезы не используются при монтаже вентфасадов Обратите внимание, я ни коим образом ни слова не пишу против применения вытяжных алюминиевых заклёпок при монтаже алюминиевых панелей к алюминиевой подсистеме. И уж тем более не пытаюсь протолкнуть совершенно бредовую мысль об использовании на таком фасаде саморезов.
|
18 фев 2014, 23:20 |
|
|
werrt
ПромАльп тут с: 16 янв 2014, 23:20 Сообщения: 13 Откуда: одесса Репутация: 0
|
Подскажите чем крепить?
Сергей я не правильно выразил свою мысль из за чего возникают определенные разногласия с форумчанами. Использование оцинкованных саморезов при монтаже подсистем в качестве основного крепежа является грубым нарушением. Я совершенно не отрицаю использование саморезов в монтаже подсистем подрядчиками на территории СНГ.После сырых деревянных брусков в гипсокартоне и CD профилей со стенкой 0.4mm на фасадных системах,глупо что либо отрицать
|
18 фев 2014, 23:46 |
|
|
Сергей Оттович
ПромАльп тут с: 21 фев 2011, 22:33 Сообщения: 803 Откуда: Москва Репутация: 14
|
Подскажите чем крепить?
Стандартный вопрос: обосновать сможете? Вы выдвинули уже 2 версии. Будете настаивать на какой-то из них, предварительно выбрав наиболее выигрышную, и приведёте новые аргументы в её защиту, или выдвинете новую? Или склонитесь к более ранней гипотезе о тепловом расширении?
|
19 фев 2014, 00:02 |
|
|
руся
ПромАльп тут с: 12 май 2012, 10:31 Сообщения: 61 Откуда: киев Репутация: 8
|
Подскажите чем крепить?
werrt писал: Я подразумевал то, что не бывает просто окрашенных профилей они предварительно оцинкованы Может сверху еще лаком вскрыть? Каждый из этих способов защиты не требует другого,зачем покупать золотой унитаз? werrt писал: Ты разок смонтировал бы что нибудь под шеф-монтажом какой нибудь конторы Я пять лет проработал на юконовских и рейнерсовских системах под их контролем и знаю,чем и как крепить,чтобы не "летало" werrt писал: Здорово саморез в 1.2mm держится 1.2 уголок+2мм кронштейн=3.2 вполне достаточно. werrt писал: Использование оцинкованных саморезов при монтаже подсистем в качестве основного крепежа является грубым нарушением Надо обосновать.
|
19 фев 2014, 01:28 |
|
|
werrt
ПромАльп тут с: 16 янв 2014, 23:20 Сообщения: 13 Откуда: одесса Репутация: 0
|
Подскажите чем крепить?
|
19 фев 2014, 02:53 |
|
|
руся
ПромАльп тут с: 12 май 2012, 10:31 Сообщения: 61 Откуда: киев Репутация: 8
|
Подскажите чем крепить?
При чем тут юкон!Крепеж должен быть на фасаде универсальный,а если будет разнобой( 3 типа заклепок и столько же саморезов)то покупать фасад никто не будет ввиду геморности по монтажу и времени.Так где и кем написано,что оцинкованные саморезы нельзя применять на вентфасаде?Личные убеждения не в счет.
|
19 фев 2014, 16:45 |
|
|
werrt
ПромАльп тут с: 16 янв 2014, 23:20 Сообщения: 13 Откуда: одесса Репутация: 0
|
Подскажите чем крепить?
https://www.youtube.com/watch?v=EgiYwkPwNeI https://www.youtube.com/watch?v=xpZ5RFe1Ztg https://www.youtube.com/watch?v=-DOMOPYF5Yc#t=359 https://www.youtube.com/watch?v=kiBCJhd91-4#t=124 у всех производителей фасадных систем прописан монтаж заклепками. Вы позвоните, и предложите их конструкторам и маркетологам ноу хау, что бы фасад быстрее монтировался и лучше продавался. Добавлено спустя 27 минут 33 секунды:руся писал: 1.2 уголок+2мм кронштейн=3.2 вполне достаточно недостаточно, у самореза под шляпкой несколько мм нет резьбы, так что при соединении двух профилей по 1.2mm у вас рабочее тело будет недостаточным. чуть ветровых нагрузок, вибраций ,коррозии, и времени и будет результат.
|
19 фев 2014, 18:50 |
|
|
руся
ПромАльп тут с: 12 май 2012, 10:31 Сообщения: 61 Откуда: киев Репутация: 8
|
Подскажите чем крепить?
|
19 фев 2014, 19:18 |
|
|
Сергей Оттович
ПромАльп тут с: 21 фев 2011, 22:33 Сообщения: 803 Откуда: Москва Репутация: 14
|
Подскажите чем крепить?
werrt писал: у самореза под шляпкой несколько мм нет резьбы Вы точно в этом уверены? А как быть с этим? И с этим? И с этими? В общем, 99% картинок, найденных Яндексом по запросу "саморез", имеют резьбу вплотную к шляпке.
|
19 фев 2014, 22:31 |
|
|
Кто сейчас на «Промальп Форум Украина» |